菜鸟求教:谁帮俺解释32位也16位的区别啊?详细点哦...
06-09-21 21:28
1楼
编辑
引用
管理
opt_wgp
PLC内部存储器是16位的,如果32位指令的话,它要求占用2个连续的存储单元的.
06-09-21 22:12
2楼
编辑
引用
管理
工控小混混
是的,比如16位在做运算得时候范围是-32768~32767,如果计算超过这个范围,必须用一个字来做也就是2个字节=32bit 位。
06-10-02 21:40
3楼
编辑
引用
管理
djccy
顺便问问,如何让D型储存器储存32位的数据?
06-10-03 19:08
4楼
编辑
引用
管理
yeahar
使用32位指令,如 DMOV D0 D10,这时自动把D1、D0内储存的32位数传送到D11、D10内,不需特别指出。
06-10-04 19:19
5楼
编辑
引用
管理
wenbo67
那请问我如何使用ADD指令运算双字?
07-03-09 15:27
6楼
编辑
引用
管理
xuhao027
那就是DADD啊
07-03-12 12:01