主题:PLC输入必须进行隔离吗?
点击:1148 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
dong_dong
PLC要采集光电开关的状态,有必要接继电器进行隔离吗? 用的是OMRON PLC 和OMRON 光电开关. 是否有此必要呢?
06-09-13 12:34
1楼
编辑
引用
管理
sqwj102
没必要
06-09-13 14:25
2楼
编辑
引用
管理
cuaijuan
PLC的继电器输入 光耦输入 就已经隔离了! 没有必要
06-09-13 14:39
3楼
编辑
引用
管理
dong_dong
我也这么认为, 隔离的话不仅仅增加了布线的麻烦,而且使设备体积增大很多. 一下子可以省下30多个MY2J !
06-09-13 15:15
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
再说呢,隔离也不能用继电器啊,光电开关的速率,扑通继电器是反应不过来的.
06-09-13 15:28
5楼
编辑
引用
管理
xinjihua
PLC的继电器输入 光耦输入 就已经隔离了! 没有必要!
06-09-13 17:14
6楼
编辑
引用
管理
海阔
我认为还是有必要的,而PLC的输入信号一般为24V属于弱信号当使用继电器就不同了.
06-09-13 17:48
7楼
编辑
引用
管理
dong_dong
问题是内外都是24V, 线圈和触点全部采用24V, 要隔离还有必要吗? 或者说在多少距离以内可以不隔离?