主题:plc与高压电的隔离
点击:1518 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jaoden
最近刚做了一个工程,西门子plc控制的,但是在厂家要控制柜所在的机房里安装变压器给设备供电,请问有哪位知道高压电对系统会有多大影响,距离最少应该是多大?如果必须近距离安装,请问可以采取什么样的隔离措施以保证plc和系统的正常运行?
当时有一位师傅说控制柜里有一个24伏的开关电源,它能够在高压环境里保护plc,请问这种说法有道理吗?
06-09-08 15:55
1楼
编辑
引用
管理
jaoden
为啥没人帮个小忙呢?
06-09-11 14:21
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
至于隔离变压器的问题,应该根据现场的实际情况,才能确定是否需要!
06-09-11 14:37
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果PLC是供电电压是DC24V,那么开关电源就可以起到隔离的作用;
06-09-11 16:24
4楼
编辑
引用
管理
jaoden
高压电的高压电弧,还有一些电磁感应就不会影响plc和控制柜里的接触器的工作吗?
06-09-15 08:56
5楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
引用
xinjihua
在 2006-9-11 14:37:00 发言
【内容省略】