主题:plc的出线接法

点击:2785 回复:10

附件
附件
以上是我做的两种出线的接线方式,一个是plc直接控制接触器和对应的指示灯,另外一种是plc控制接触器,再由接触器的常开点控制对应的指示灯。请问那种效果更好
06-09-08 11:02
第2种
06-09-08 15:11
我也赞成第2种!!
06-09-08 15:13
同意第二种,第一种其实也不错,还有点保护作用,只不过 怕你的指示灯抗不住 会烧掉
06-09-08 15:18
其实我的第二个图画错了,由于时间紧没来得及改正,还好大家都能明白什么意思。
4楼的师傅我想请教,两种接法我的指示灯两边走的是相同的线,怎么会烧掉呢?
06-09-08 15:45
第2种是规范的,更能反映接触器现实状态,是吧
06-09-08 16:42
4楼的意思是在继电器断开是继电器线圈的感应电流会流过指示灯
06-09-08 22:33
第2种
06-09-09 09:42
是的!不过,一般都不大容易烧的
06-09-13 14:16
第二种  第一种在继电器故障的时候,不能正确的指示!还是第二种能够较真实的反应接触器的工作状态 !
06-09-13 16:40