主题:求助:PLC 温控[原创][求助]

点击:901 回复:3

我欲用台达DVP-PLC +  SSR 做一个温控,PID调节后怎样把输出值(MV)转换成占空比输出?请各位高人赐教一二,多谢!
06-09-02 12:05
这还不简单,用定时器(其值为输出最大值)作一个振荡,当定时器值小于输出值时一直输出,当大于输出值时停止输出.
这样就把输出值(D)转换为了实际输出,这也是PLC中(DVP,MTU)等PID输出的方式
06-09-21 09:18
同意楼上的看法!
06-09-21 09:32
简单啊,看手册,有例子
06-09-21 09:41