登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:V80系列PLC常见问题问答(1)

点击:1002 回复:0

一、常见的硬件问题
1. 问:如何使用通信端口?
1.1 问:COM1是RS232,它的接线方式是什么?
答:COM1的‘2’脚发送,‘3’脚接收,‘5’脚地,与PC连接需要采用交叉线或专用的编程电缆。
1.2 问:COM2是RS485,它的接线方式是什么?
答:COM2的‘2’脚是A+,‘3’脚是A-,如果是中间节点或点点连接时,不需要终端电阻;如果在联网应用时,第一个和最后一个节点则需要接终端电阻,用户需要将‘1’脚和‘2’脚短接,这样网络就自动接入一个标准的终端电阻。
1.3 问:通信端口如何进行有效隔离?
答:通常,通信端口间是非隔离的。如果您需要隔离来保证您的安全,请在通信端口上加隔离转换器,或向我们提出客制化的要求。
2. 问:为什么我的PLC总是连不上?
答:请按如下步骤检查:
(1) PLC上电,看电源灯是否闪烁,如果不闪烁则查电源是否正常供给。
(2) 打开VLADDER,选择从控制器打开,在点击确定时观察通信(COMM)灯是否会闪烁。如果不闪烁,请检查电缆是否正确,检查计算机串口是否正常(有条件更换一台再试)。
(3) 如果出现“FATAL ERROR WHILE CHANG PROGRAM”字样,是因为上一次用了不一样的串口进行编程(比如这次用485,但上次是用232编程),这时复位一下(将PLC的编程开关拨到RST状态下再重新上电)即可。
(4) 如果通信灯闪烁,但还是连接不上,请检查站地址、波特率、奇偶校验等设置是否正确。或者,复位一下(RST状态下PLC重新上电),用默认参数连接。
(5) 仍连接不上,检查编程电缆是否过长,附近是否有强大的干扰源(比如计算机外壳跟一个干扰设备接在一起),确认计算机串口的发送接收是否都正常。
06-08-30 17:33

工控新闻

更多新闻资讯