主题:[原创]请大家来看一下这个梯形图,是不是有错误啊
点击:4360 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
happy51510
这个是我在一个教材上看到的,我看不太懂,基至觉得它是不是写错了,(开头的提示跟梯形图我怎么看也对不上,看不明白!)你看一下,有没有问题啊,
06-08-30 15:31
1楼
编辑
引用
管理
psjwm
没问题啊
06-08-30 15:42
2楼
编辑
引用
管理
happy51510
我也看不懂啊,说说啊?
06-08-30 15:59
3楼
编辑
引用
管理
qyliu123
应该没错啊
06-09-01 14:50
4楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
没有错!!
06-09-01 14:56
5楼
编辑
引用
管理
ankaona
对肯定是对。
意思: 点动X000,M000为1,并自保持,同时开通定时器T000记时,T000计时到,然后跳开M000,即M000以定时通断吸和;Y000吸合由M000吸合,Y000断开由M000和T000任何1个跳开。
其实可以直接把M000换Y000,可以去掉最后那行更直接,也好理解。既然M000受定时通段,Y000受M000控制,不需要再串T000的常闭来跳开Y000。
决大多PLC的输出软元件,放在输入触点位置上自动识别为输出软元件的辅助触点,所以把M000换成Y000更直观而且简单。
06-09-01 17:22
6楼
编辑
引用
管理
nyfuj
不好意思,前天看的不够仔细.
如楼主所说的,是有点问题,
不知道,楼主是不是说:如果在设定时间TO之内,再次按一下X0,会没有反应.即所谓计数器丢数问题.
那位朋友有兴趣,完善它,我给他加精,呵呵
至于其它.应该还是我另一个帖子的分析
最后修改:
2006-9-1 19:47:24
06-09-01 19:39
7楼
编辑
引用
管理
yslxiamen
搂主:
你有没有考虑时间继电器的性质呢
06-09-01 19:56
8楼
编辑
引用
管理
luzhian
那位可以告诉我在什么地方可以下载免费的三菱plc软件
06-09-01 21:34
9楼
编辑
引用
管理
luzhian
忘了写邮箱www.zhian0903@126.com
06-09-01 21:36