主题:求助:关于EM235
点击:903 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
woily
我现在因为工作需要,要用到模拟量扩展模块。
我选择了EM235,但不知道如何编有关模拟量的程序,不知那位大侠,可不可以指点一下,发个例程最好。
请大侠们助我一臂之力!~小弟不胜感激
06-08-24 09:23
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-08-24 09:45
2楼
编辑
引用
管理
woily
是吗?好的,看看先!谢谢了
06-08-24 09:52
3楼
编辑
引用
管理
317579621
请问什么是EM235?
06-08-24 10:22
4楼
编辑
引用
管理
woily
是一个模拟量扩展模块!
又遇到一个问题,
SMB8,SMB9是作什么用的?
06-08-24 11:06
5楼
编辑
引用
管理
yilimin
SMB8至SMB21以成对字节组织,用于扩充模块0至6。每对偶数字节是模块标识寄存器。这些字节识别模块类型、I/O类型以及输入和输出次数。每对奇数字节是模块错误寄存器。这些字节提供该模块I/O中检测到的任何错误。
SMB8模块0地址标识寄存器,SMB9模块0错误标识寄存器是
06-08-24 13:49
6楼
编辑
引用
管理
woily
谢谢了,听你这么说,再看看资料就明白了,
我是新人以后还请多多指教啊