主题:紧急求助:PLC的数据处理问题
点击:1182 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
阳春白雪1
我用的是西门子S7-200224XP CN,但我不能理解的是,我从触摸屏上设置的数据,在PLC里变化很大,比如说我设置了300,监控的时候可以看到在PLC里则是17302,实在想不通,我试了一下,好像不是线性关系。
愁死我了,哪位高手给在下指点一下啊
06-08-23 10:11
1楼
编辑
引用
管理
kingmusi
是不是数据格式不一致
06-08-23 11:33
2楼
编辑
引用
管理
wzf
检查PLC和触摸屏中对应数据的数据类型
06-08-30 15:26
3楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
检查数据!!
06-08-30 15:34