主题:初学三菱PLC 遇问题理解不能 HELP HELP HELP!
点击:1738 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
157163560
[SFTL M1OO M101 K15 K1]这个指令具体是怎么执行的 望各位师傅详细的讲解一下
06-08-14 12:43
1楼
编辑
引用
管理
jackydrh
左移位指令,K15:可移15次从M101—M116,如果是K10就是M101—M111;K1是移给下一个,如果是K2就搁一个移。M100里是被移的内容。
呵呵,话有点别扭,反正意思就是这样,不太专业哈~
06-08-17 15:56
2楼
管理
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-17 16:00
3楼
编辑
引用
管理
baxianwang
学习了
06-08-17 20:20
4楼
编辑
引用
管理
abc456
可移15次请说更详细点,谢谢
06-08-18 03:59
5楼
编辑
引用
管理
157163560
谢谢这位大虾
06-08-18 08:50
6楼
编辑
引用
管理
157163560
移动的时候,M101-M115里的内容移动吗 还是只动M100的内容,如果M101-M115中有初植的话,M100移动不就要和其中的内容重合了吗
06-08-18 09:15
7楼
编辑
引用
管理
157163560
移动的时候,M101-M115里的内容移动吗 还是只动M100的内容,如果M101-M115中有初植的话,M100移动不就要和其中的内容重合了吗
06-08-18 09:16
8楼
编辑
引用
管理
cms
引用
157163560
在 2006-8-14 12:43:00 发言
【内容省略】
左移指令: K1-要移动的位数; k15操作的范围(移动范围);m101起始位;m100要移动的数据。
整条指令是指:将m100的值,由m101开始顺移一位(一直到m115)即:将m100的数据移到m1001、m1001移到m1002、。。。。。m114移到m115,那m115的数据怎么办呢?当然是溢出了!
注意:这是连续指令,cpu每扫描一次执行一次!
06-08-18 10:16
9楼
编辑
引用
管理
sxbjcft
在PLC上模拟一下就有体会了
06-08-20 12:29