主题:变频器故障.小车失控........
点击:1236 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
学生zjp
我门单位有一桥吊.小车运行是PLC控制变频器控制两台电机.前不久由于一个电机十字连接有问题.只一个电机运行<事后发现>.老跳热继.短接热继两点实际单机运行.作业两小时后小车出现失控现象.故障现示为变频器故障.请问各位师傅是何原因.
06-08-13 12:59
1楼
编辑
引用
管理
nyfuj
电机十字连接?
什么意思,能说清楚点吗,是不是说电机被抱死,转不动呀.
如果那样,不出问题就奇怪了.
06-09-02 10:55
2楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
什么叫十字连接!不明白
06-09-02 10:57
3楼
编辑
引用
管理
carl
是十字联轴节吧.
06-09-02 11:54
4楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
maybe oc
06-09-02 14:09
5楼
编辑
引用
管理
jldzlgz
单电机运行,电流会加大,如果让路变频器因此自我保护,停止输出,而抱闸又打开,小车就会今年失控