主题:FX系列 PLC通过RS485 对FR系列变频的控制
点击:2484 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
IQY-WGR
附件:
[
本地下载
]
希望大家看贴后提出宝贵的意见和建议 谢谢
[replyview][/replyview]
06-08-04 12:29
1楼
编辑
引用
管理
崇庆阳光
加一个FX2N-ROM-E,用专用的ROM指令控制8台变频器,程序很单的...
FX3U的专用指令说是可以控制32台变频器...
都是你指的FR类变频器...
嘿嘿
06-08-04 13:03
2楼
编辑
引用
管理
IQY-WGR
我用485成工的同时控制了30台变频器 但是每扫描一次大约需要1分钟左右,为了保险我建议不超过4台
06-08-04 14:27
3楼
编辑
引用
管理
崇庆阳光
因为你是用RS指令写的...
EXTR专用指令是不一样的...
嘿嘿
06-08-04 15:17
4楼
编辑
引用
管理
zouguan
我是新手,多多指教
用什么打开里面的文件啰
06-08-04 15:31
5楼
编辑
引用
管理
gkcity.
引用
崇庆阳光
在 2006-8-4 15:17:00 发言
【内容省略】
06-08-04 15:34
6楼
编辑
引用
管理
IQY-WGR
哦 你可能讲的是3UC的CCLINK网, 这网也很好建。通讯是RS485的10倍以上 ,性价比更高 对于几台变频器就不是很经济了。FX2N-ROM-E是存储用的。
06-08-04 17:58
7楼
编辑
引用
管理
崇庆阳光
引用
iqy-wgr
在 2006-8-4 17:58:00 发言
【内容省略】
FX2N-ROM-E是存储用的,装上后就支持EXTR指令,专为驱动变频器而增加的指令,最多8台...
FX3U就不需要FX2N-ROM-E这个存储器了,也有一个专用变频器的指令,驱动32台变频器...
FX3U的通讯最高为115K,变频器的最高为19.2K...而且FX3U是3通道通讯...
嘿嘿
我说的不是CC-Link,你的程序我没有看过,我过去写的就是RS指令,当我看到EXTR指后,原来还有更简单的,FX3U就还要简单,连ROM芯片都不要...
个人见解而已...
最后修改:
2006-8-4 23:31:38
06-08-04 23:30
8楼
编辑
引用
管理
崇庆阳光
网上有FX2N-ROM-E用于变频器驱动的文章...
06-08-04 23:35
9楼
编辑
引用
管理
崇庆阳光
06-08-04 23:41