主题:[求助]如何写一个PLC与上位机的通讯监控软件?

点击:2939 回复:3

小弟刚接触PLC不久,现在在用FX1N和940GOT写程序。我写的程序是根据一段数据来决定电机的行程,数据有很多段(相当于子程序),而且经常需要修改和排序,PLC有个问题就是它的EEPROM的写入次数有限,我想把数据存到上位机里,每次要执行时,就传送要使用的那段数据,本人对VC和VB都不是很熟,希望哪位大虾能指点一下,主要想问的是解决数据在上位机的储存与传送?
03-10-24 22:32
1楼
该帖内容不符合相关规定!
03-10-25 00:15
EEPROM保存的用户程序和可断电保存的部分计数器/寄存器,前者无须经常改变,后者在PLC上电初始化时就被复制到RAM,在运行中改变的只是RAM区的数据,只在断电时PLC用它的内部中断将它写回到EEPROM区.所以在运行时改变数据区的次数是无限制的.
03-10-25 15:46
问题是我这里用的数据都是成批传送的,就是说用了BMOV命令,这样在程序运行时是直接对文件寄存器操作了,所以有EEPROM的写入次数问题!