主题:松下PLC高手一个小问题

点击:1456 回复:6

我用的是松下FP0C16T的PLC,用指令F168 SPD1梯形控制Y0输出,我如何判断Y0脉冲输出完毕,ST/ Y0 好象没用.我是新手,请高手指点一下,谢谢!
06-07-24 17:30
用R903A,这个是脉冲输出中状态
06-07-25 10:43
看输出板指示灯
06-07-26 20:58
看输出板指示灯
06-07-26 20:59
下降沿微分有时也可以,要看Y0如何工作。
方法很多很多,慢慢来,别急。
06-07-27 20:40
5楼
该帖内容不符合相关规定!
06-07-27 22:28
感谢二楼的,我刚试了一下,效果不错!非常感谢!!!