主题:松下PLC高手一个小问题
点击:1456 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zlw1023
我用的是松下FP0C16T的PLC,用指令F168 SPD1梯形控制Y0输出,我如何判断Y0脉冲输出完毕,ST/ Y0 好象没用.我是新手,请高手指点一下,谢谢!
06-07-24 17:30
1楼
编辑
引用
管理
kevin0753
用R903A,这个是脉冲输出中状态
06-07-25 10:43
2楼
编辑
引用
管理
dhl0011
看输出板指示灯
06-07-26 20:58
3楼
编辑
引用
管理
dhl0011
看输出板指示灯
06-07-26 20:59
4楼
编辑
引用
管理
jianing
下降沿微分有时也可以,要看Y0如何工作。
方法很多很多,慢慢来,别急。
06-07-27 20:40
5楼
管理
工控急救站
该帖内容不符合相关规定!
06-07-27 22:28
6楼
编辑
引用
管理
zlw1023
感谢二楼的,我刚试了一下,效果不错!非常感谢!!!
06-07-28 18:18