主题:请教松下FP1-C40与PC连接的问题
点击:1394 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ldy7886
请教各位我有一款松下FP1-C40用打印口与RS-232口相联,或COM1口直接如232口相联,软件是FPWIN2.2,无论是上载还是下载程序都提示无法连接PLC。请教各位我哪里问题了,还是哪里需要设置,请指教,谢谢!
06-07-20 21:09
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是电缆问题吗?换成RS422那个接口的电缆试一下?
06-07-21 08:48
2楼
编辑
引用
管理
gkcity.
同意楼上的!
---------------------------------------------------------------
http://www.gkcity.com/SearchEngin/search.htm?sortlink=0.689
06-07-21 09:15
3楼
编辑
引用
管理
ldy7886
我也用了422那个接口电缆,结果也是一样提示无法连接。现在真不知怎么办才好了。
06-07-21 20:00
4楼
编辑
引用
管理
ldy7886
谢谢以上朋友了,用COM1+422那个接口连上了,是电缆的问题,软件不用什么设置,直接就可以连接的。