主题:[求助] PLC控制电磁阀继电器坏
点击:5600 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
TANMAC
谢谢各位朋友的帮忙,现在已加了二极管,看运行一段时间有没有问题.
06-07-04 20:18
11楼
编辑
引用
管理
wsyjl
请问高手,反接二极管是设么意思?
06-07-13 01:08
12楼
编辑
引用
管理
starlr
最好用中间继电器过度
06-07-13 10:25
13楼
编辑
引用
管理
hulihuashiwo
强烈同意6楼的
06-07-15 01:39
14楼
编辑
引用
管理
GARY
PLC繼電器輸出直接接電磁閥需考慮線圈的功率及電壓型式,大功率的電磁閥一定要中繼輸出,才不會燒接PLC輸出觸點.直接接要加保護元器件,直流電路需在電磁閥並聯上FD( 續流二极管),交流電路需在電磁閥並聯上RC(阻容突波吸收器),這才可延長PLC輸出繼電器壽命
06-07-29 15:17
15楼
编辑
引用
管理
TANMAC
15楼请问什么是阻容突波吸收器
06-07-31 21:06
16楼
编辑
引用
管理
TANMAC
朋友:
请问什么是阻容突波吸收器?
06-08-03 23:37
17楼
编辑
引用
管理
用心
看你用的是AC还是DC
建议先加中间继电器然后再用如下方法
AC并接RC电路
DC并接二结管
06-08-04 08:46
18楼
编辑
引用
管理
刘文liuwen
如果电流大的负载,可以加小型中间继电器
06-08-04 08:54
19楼
编辑
引用
管理
TANMAC
有用AC的也有用DC的,因为我厂有几个公司的机器,
06-08-04 20:27