主题:[求助] PLC控制电磁阀继电器坏
点击:5600 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
TANMAC
同志们:
我厂用的是三菱FX1S--PLC控制电磁阀,用了一年左右就发现有好多台PLC有输出继电器长通,用东西打几就可以用几个小时,现在我去配了几个继电器回来换,请问各位同志们是什么会事!!!!!!!
06-07-02 21:43
1楼
编辑
引用
管理
TANMAC
是用东西打几下
06-07-02 21:44
2楼
编辑
引用
管理
itxuiyox
控制电磁阀要并接RC电路才好用。
06-07-03 06:17
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加中间继电器;
06-07-03 09:32
4楼
管理
qxdu
该帖内容不符合相关规定!
06-07-03 11:15
5楼
编辑
引用
管理
aaaaaajd
交流!!!直流!!!!电压!!!
交流!!!控制电磁阀要并接RC电路
直流!!!线圈两端反向并接一只IN4004~1N4007二极管
电流大的接继电器如HH53P
最后修改:
2006-7-3 12:33:59
06-07-03 12:32
6楼
编辑
引用
管理
8905793
你用的是不是VX2120-220V电磁阀
06-07-03 16:03
7楼
编辑
引用
管理
TANMAC
有AC220V电压也有DC24V电压,都有同样的问题!谢谢楼上各朋友的帮忙.
06-07-03 20:20
8楼
编辑
引用
管理
t.iand
采用6楼的办法就可以解决你的继电器触点问题了。
06-07-04 19:27
9楼
编辑
引用
管理
流客
全都改成24V,用中间继电器过渡
06-07-04 20:03
上一页