主题:救命!三菱的辅助继电器M8037是什么意思?
点击:5646 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
LUOSHIDING
请问三菱的辅助继电器M8037是什么意思?该什么情况下使用?哪 位好心人指点一下吧!小妹感激不尽!
06-06-24 16:40
1楼
编辑
引用
管理
ntsd2003
辅助继电器M8037是强制停车的指令.
06-06-24 17:55
2楼
编辑
引用
管理
ninjiyan
代 号 M8037
名 称 强制停止信号
内 容 ON: 强制停止信号
详细说明
通过使用强制操作模式, 例如M8035设置为ON,
可以进行远程RUN/STOP或脉冲RUN/STOP操作.
[例如]
| M8000
|--||--+--------(M8035) 强制操作信号
| |--------(M8036) 强制运行信号
| X001
|--||-----------(M8037) 强制停止信号
06-06-24 22:15
3楼
编辑
引用
管理
ninjiyan
0 LD M8000
1 OUT M8035
2 OUT M8036
3 LD X001
4 OUT M8037
06-06-24 22:42
4楼
编辑
引用
管理
opt_wgp
特殊继电器用途查询:如果你安装了GX DEVELOPER 7,见帮助栏下的特殊继电器/寄存器,A,Q,FX系列的都有.
06-06-25 09:17
5楼
编辑
引用
管理
LUOSHIDING
谢谢啦!
06-06-26 10:09
6楼
编辑
引用
管理
tyler_gk
一切尽在帮助文件中!
06-06-27 10:33
7楼
编辑
引用
管理
lumx0326
谢谢。
06-12-21 11:03
8楼
编辑
引用
管理
zhangyue44
感觉这个三个特殊继电器最好用的一点就是在触摸屏上控制PLC的启动停止
需要注意的是如果M8037还置位 即使开始PLC的启动开关 PLC仍是强制停止状态