主题:S7-200处理模拟量问题

点击:1191 回复:5

请问要叠加两路模拟量4-20mA信号再输出到一路(AQW0)中,如果直接相加两路模拟信号的话数值会不会溢出,溢出的话应该怎样输出啊?
06-06-23 15:49
有可能溢出,溢出的话需要对数据进行处理,也就是当溢出时输出模拟量最大数值。
06-06-23 15:55
我需要将两路流量信号相加,要是溢出的话输出最大值数据就不准确了,难道只能这样吗?
06-06-23 15:59
数据已经溢出了,还谈正确与否有何意义!
06-06-23 16:25
那两路并一路有什么计算算法可以避免溢出呢
06-06-23 16:56
取平均值,