登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC运行中出现的奇怪故障

点击:1583 回复:8

各位大侠:我想请教一个问题,我曾经遇到这样一种情况:我公司用的是施耐得PLC早期型号,当时属于点数比较多的中型机,已运行将近十年,最近出现了一个问题,每次PLC柜意外停电又恢复供电之后,PLC的控制就有个别地方失灵,我把PLC程序存储卡和我保存的备份原始程序进行了比较,比较结果是程序并没有出现丢失和损坏,我把备份的原始程序重新覆盖到PLC存储卡里面之后,PLC又恢复正常运行,请各位大侠多多指教。
06-06-02 22:07
关注中.
06-06-03 06:30

hpf

是否PLC的RAM已经开始不稳定啊?
06-06-04 17:41
有可能是数据保存电容已有问题
06-06-04 19:46
电源和PLC系统灰尘过多,请清理,并检查电源中的大电容,容量不足导致电源品质下降
06-06-04 20:52
楼上说的都不点道理.还有其它的言论吗?
06-06-06 11:22
更换电池试试
06-06-11 01:43
是啊  应该考虑下电池
06-06-13 12:37
像用了这么久的PLC;应该想办法把硬件换掉;如果没有老型号的用新的代替啊;不然总会有到报废的时候;不然到坏的时候你措手不及的。
06-06-13 17:35

工控新闻