主题:[求助]WinCC做监控界面时的小问题

点击:972 回复:3

1.我在用西门子公司的工控组态软件WinCC做监控界面时,想要对归档数据进行在线趋势和在线表格的显示。可是当我把归档设置好,变量也连接好之后,趋势图上没有显示出趋势,显示的是一句话“未到数据服务器的连接”,而在线表格也没有显示。(数据库我用的SQL Server2000 英文版)
2.还有,我做的模拟量报警,当与变量连接好之后,即使变量超过我设置的上限值和下限值,也没有报警显示。
06-06-01 13:22
救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06-06-01 15:42
大家帮帮我啊
06-06-02 08:10
1 项目名以及项目保存路径不允许使用中文,同时检查是否启动了变量记录运行系统。
2 没有启动报警运行系统
06-06-02 08:54