主题:三菱PLC ---FX2n--80MR 中写了一条语句。就出错了请指点,谢谢。

点击:1020 回复:3

附件
PLC中就写了上面一条语句,下载到PLC中,PLC面板上的PROG-E灯在闪烁,出故障了。请教问题出在哪里?谢谢。
06-05-24 10:41
写成 :
LD     X1
MOVP   Kxxx   D0
MOVP   K-2    D10
LD  M1
DEBIN    D0   D10
因为你的D0  和D10里面要有数据才可以,如果是空的,机器不当然不认账了
最后修改:2006-5-24 13:41:57
06-05-24 13:32
给你个参考例子:
LD M1
mov K314  D0
mov K-2    D1
DEBIN D0 D10
06-05-24 15:30
谢谢,请问梯形图和指令编程哪个好?
06-05-24 16:57