主题:我要把plc中的数据寄存器D中的值以二进制显示在y0,y1,y2,y3上请教如何编程,谢谢。
点击:3356 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
gaocn
我要把plc中的数据寄存器D中的值以二进制显示在y0,y1,y2,y3上请教如何编程,谢谢。
06-05-22 09:43
1楼
编辑
引用
管理
loofah_dy
是不是直接用传送指令就可以了噢!
06-05-22 10:22
2楼
编辑
引用
管理
gaocn
y0是一位,要把y0,y1,y2,y3,组合成4位,是什么传送指令?
06-05-22 12:19
3楼
编辑
引用
管理
blackc
你用什么PLC?
06-05-22 12:25
4楼
编辑
引用
管理
流客
如果是三菱的是不是可以用:MOV D0 K2Y0
06-05-22 12:38
5楼
编辑
引用
管理
gaocn
楼上“流客”讲的是对的,谢谢。经过试验k1显示4位,k2显示7位,K3显示12位,常数K的作用是显示的位数,对吧?