登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:只用一个按钮(不自锁)控制输出(开和关)FX和Q系列梯行图分别怎么编啊
点击:1349 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
loen518
只用一个按钮(不自锁)控制输出(开和关)FX和Q系列梯行图分别怎么编啊
AND X1 OUT Y1(ON/OFF) 谢谢
06-05-16 23:04
1楼
编辑
引用
管理
lzphjp
LDP X0
MPS
ANI Y0
SET M0
MPP
AND Y0
RST M0
LD M0
OUT Y0
END
06-05-17 15:04
2楼
编辑
引用
管理
ymenyuan
LD X0
OUT C0 K2
LD= C0 K1
OUT Y0
LD= C0 K2
RST C0
END
06-05-18 11:26
3楼
编辑
引用
管理
TCX
LD X0
ALTP Y0
END
06-05-18 22:09