主题:关于三菱PLC的特殊模块使用.
点击:1205 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
dachong125
各位大侠:我在做毕业设计遇到一个问题:采用FX2N80MT的PLC中扩展四个FX2N4AD模块。请问,在把模拟量采入到基本单元的时候,是同时采样四个模块还是一个模块一个模地的采样? 十万里加急.
06-05-11 14:05
1楼
编辑
引用
管理
dachong125
快啊!
06-05-11 14:15
2楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-05-11 15:43
3楼
编辑
引用
管理
blackc
可以同时采的,
06-05-11 18:29
4楼
编辑
引用
管理
zjlih
嘻嘻 我做毕业设计 课题和你差不多
书上有说 但是我也看不太懂 我就模拟了一个上去
06-05-17 03:44
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
同时采集的;
但模块越多采集需要的时间也越长;
06-05-17 08:42
6楼
编辑
引用
管理
dachong125
就是执行From和To指令时间大约是多少?