我想在欧姆龙C200的扩展槽上加一块输出模块,可加上后PLC报警,我想问问大家怎样做才行,非常着急做的程序不能用,望大家帮助。谢谢
06-05-09 08:09
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果加的是OD215等模块的话可能是设置的地址有冲突;
有C200H-RP27手编器的话接上去查一下故障;
06-05-09 08:54