主题:求助:西门子PLC通信

点击:1513 回复:1

我在用两个S7-300做通信的时候,在STEP7软件上进行了硬件组态,将它们分别设为DP主站和DP从站,但在设置好从站的 参数后,编译并保存时出现以下错误:”There is no assignment of the logical master/slave addresses."
"the  system data could not be recreated because the configuration  is inconsistent"
请问这是什么原因啊?怎样解决?
06-05-06 22:53
组态有问题,检查你组态的地址设定。
06-05-07 12:04