主题:这个指令输不进
点击:1173 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
wushulin
我在GPPW里面输入:以下指令
LD X11
BCDP C 0Z K4Y000
这句怎么都输不进,是怎么回事啊?
06-04-24 13:10
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
按以下输入就可以了:
ld x11
bcdp c0z0 K4Y0;
06-04-24 14:26
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
谢谢了,前天下午到前半小时我的网络有问题,不能上网。这个指令在FX1S里面不能输入,要在FX2N里面输入才可以。
06-04-26 09:28
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
wushulin
在 2006-4-26 9:28:00 发言
【内容省略】
FX1S系列同样支持这条指令;
06-04-26 10:00
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
手册里面的确是支持,但是就是输不进,那就不知道是什么原因了
06-04-26 10:36
5楼
编辑
引用
管理
woai02211
FX1S系列同样支持这条指令,只不过是FX1S不支持K4YO
写bcdp c0z0 K3Y0看看,琢磨下就知道了哈
呵呵
06-04-27 09:44