登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:plc的out接点烧坏问题讨论
点击:2822 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
求学83
plc out接点老是烧坏,
一般是接电磁阀线圈,很多专用机都有这样的问题.
望大虾指点
zhazw@yeah.net
06-04-24 12:51
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
继电器老了,我有好几台机都是这样的,我的负载还是小中间继电器,不管什么东西都有一个寿命,没办法搞的了
06-04-24 13:12
2楼
编辑
引用
管理
zcy8520
增加保护电路应该可以解决啊
06-04-24 13:36
3楼
编辑
引用
管理
challyz
怎样增加保护电路
06-04-24 16:06
4楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
如果带的是直流负载,可在PLC输出结点上反并联二极管;如果是交流负载可并联阻容电路
06-04-24 16:39
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加中间继电器;
06-04-24 17:17
6楼
编辑
引用
管理
mzltylee
继电器就是小电流 同样次数到了也报废的。
君不见很多洋垃圾里面有好多电气配件也很多PLC继电器吗?
很一些PC垃圾一样 很些是人家淘汰掉的......
......无语,为维修我还买过些PLC继电器,日期大多95年以前的
.....无语.....无语.....无语.....无语.....无语
06-04-24 22:07
7楼
编辑
引用
管理
九命猫
plc触电容量一般都是在1到2安的
接中间继电器一般不会出现烧触电的毛病
但频繁的动作,对于一些质量不是很好的plc是会造成一定影响的
我用lg的出现类似情况,omron,siemens的没有遇见过~~
06-04-24 22:26
8楼
编辑
引用
管理
求学83
"""如果是交流负载可并联阻容电路""
怎么选择呢??
由于是非常多的PLC,又是普遍现象,每个OUT也加了1A的保险丝.就是没有办法避免.
试探讨,可不可以加一个总的"RC "呢?
06-04-25 09:37
9楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
加中继
06-04-25 21:36
上一页
下一页
工控新闻
“移动天工”品牌重磅发布
场景开路全域赋能 制造大省江苏智造进阶
我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布
研祥集团发布“AI³”新战略,以国产替代先锋姿态破局工业AI
罗克韦尔发布企业级 MES 规模化部署洞察报告
加强定制化与适配性 ABB助推新疆新型工业化建设
非夕科技首次亮相印度,以本地生态推动自适应机器人全球落地
共建全国产化NIICA 生态,和利时OCS 2.0完成多厂商兼容认证
更多新闻资讯