考核内容:用PLC控制红绿灯信号
设置一个控制开关S01,当它接通时信号控制系统开始工作,且先南北红灯亮,东西绿灯亮。当控制开关S02接通时,信号灯全部熄灭。
工艺流程如下:
1, 南北红灯亮并保持15秒,同时东西绿灯亮,并保持10秒,到10秒时东西绿灯闪亮3次(每次1秒)后熄灭;继而东西黄灯亮,并保持2秒,到2秒后,东西黄灯熄灭;东西红灯亮,同时南北红灯熄灭合南北绿灯亮。
2, 东西红灯亮并保持10秒,同时南北绿灯亮,并保持5秒,到5秒时南北绿灯闪亮3次(每次1秒)后熄灭;继而南北黄灯亮,并保持2秒,到2秒后,南北黄灯熄灭;南北红灯亮,同时东西红灯熄灭合东西绿灯亮。
3, 上述过程作一次循环,南北绿灯和东西绿灯不得同时亮,否则关闭信号灯控制系统并报警(按SQ3强制南北绿灯和东西绿灯同时亮),报警灯在下一次启动时熄灭。
1、工作方式:
A:红绿灯连续循环与单次循环可按S07自锁按钮进行控制,当S07为0时,红绿灯连续循环,当S07为1时红绿灯单次循环;按停止按钮S02红绿灯立即停止(暂停)。
B:连续作3次循环后自动停止,中途按停止按钮S02红绿灯完成一次循环后才能停止,循环次数由累加器C0计数,每次红绿灯完全停止工作时,累加器C0清零;
输入输出端口配置:
输入设备 输入端口编号
启动按钮S01 X00
停止按钮S02 X01
选择循环方式按钮S07 X02
强制按钮S03 X03
输出设备 输出端口编号
南北红灯 Y00
东西绿灯 Y01
东西黄灯 Y02
东西红灯 Y03
南北绿灯 Y04
南北黄灯 Y05
报警灯 Y06
累加器C0 C0
2、用FX2N系列PLC的指令按工艺流程写出状态转移图、梯形图或语句表。
3、用计算机软件编程与FX2系列PLC联机、调试,并用电脑组态王软件模拟仿真红绿灯过程。