登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:有关输出程序的问题
点击:1090 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
zengfan_600
MOV D100 K4M100
TO K0 K16 K2M100 K1
TO K0 K17 H0004 K1
TO K0 K17 H0000 K1
TO K0 K16 K1M108 K1
TO K0 K17 H0002 K1
TO K0 K17 H0000 K1
这是一个FX2N--2DA模块的输出程序,但是我不明白
TO K0 K17 H0000 K1的作用
还希望哪位大侠指点
多谢
06-04-22 15:32
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
我在抄书了,这个我也不懂啊:
TO BFM写入
K0 特殊模块号
K17 BFM#传送地点 #17为增益数据CH4
H0000 传送源 H0000为出厂设置
K1 传送点数
最后修改:
2006-4-22 16:17:09
06-04-22 16:00
2楼
编辑
引用
管理
zengfan_600
多谢上面大哥的指点
我是大四的毕业生,毕业设计需要用到FX2N-PLC.我还有个问题就是:如何用采集频率量,进而
转化为角速度。如果使用速度检测语句SPD的话,可记数时间太短了。我需要的记数时间一般
要在10分钟左右。请问怎么解决?
06-04-25 14:46
工控新闻
“移动天工”品牌重磅发布
场景开路全域赋能 制造大省江苏智造进阶
我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布
研祥集团发布“AI³”新战略,以国产替代先锋姿态破局工业AI
罗克韦尔发布企业级 MES 规模化部署洞察报告
加强定制化与适配性 ABB助推新疆新型工业化建设
非夕科技首次亮相印度,以本地生态推动自适应机器人全球落地
共建全国产化NIICA 生态,和利时OCS 2.0完成多厂商兼容认证