主题:欧姆龙的PLC在没有输出的端子为什么有电

点击:2610 回复:4

我最近遇到一台欧姆龙PLC,在没满足输出的端子,指示灯没亮,但用电笔打居然有点,且每个端子都是这样,请问各位这是怎么回事。
06-03-18 20:35
PLC有晶体管输出和继电器输出,估计你的是继电器输出,看一下说明书
06-03-18 22:36
不足为怪也,见怪不怪,其怪自败.
06-03-19 09:26
你的COM接的什么?
06-03-20 20:28
我查了输出是220V,直接接的接触器线圈,我电笔打的是输出端电流,该通路没接通,所以那是正常的
最后修改:2006-3-20 21:51:54
06-03-20 21:51