主题:求:上升沿和下降沿的问题
点击:4298 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
363045841
请问一下:FX-2N 用一个带锁按钮如何实现按一下启动,再按一下断开的方法(停电后再供电时要把按钮复位才可启动)
是要用到上升沿和下降沿的,但PLC程序是如何编写,我一直用OMRON的,所以请大家帮帮忙
06-02-28 15:28
1楼
编辑
引用
管理
363045841
大家帮帮忙啦
06-02-28 15:32
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
用那個FNC 66(ALT)指令﹐第一次按開﹐第二次按停
0 LD X000
1 ALT M0
2 LD M0
3 OUT Y0
4 LDI M0
5 OUT Y1
7END
試試吧
06-02-28 15:58
3楼
编辑
引用
管理
A136126
ldp x1
or m1
ani m2
out y1
ldf m2
out m2
end
06-02-28 16:29
4楼
编辑
引用
管理
363045841
谢了大家,世上就是好人多
06-03-01 19:55
5楼
编辑
引用
管理
363045841
二楼这位大哥,你那种文法是不是要用到二个输出啊,我只能要一种输出那种
06-03-01 19:57
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
ALT指令是一個交替輸出指令﹐第一次動作開﹐第二次動作停﹐第三次動作開。。。。
06-03-02 09:21
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
我把上面的指點令地址寫錯了﹐兩個輸出都是Y000
LD X000
ALT M0
LD M0
OUT Y000
END
不過我試了這個指并不是很好用﹐會產生誤動作
最后修改:
2006-3-2 9:48:41
06-03-02 09:34
8楼
编辑
引用
管理
王美勋
试试这个
06-03-03 13:22
9楼
编辑
引用
管理
q1zq1z
正在使用中, 請指教
06-03-07 19:42
上一页