我用的输入模块是OMRON C200H IA222,请问各位同一个输入模块上的输入点可以不同相吗?
06-02-20 11:52
1楼
编辑
引用
管理
daikang
你的输入信号的电压是多少呢?如果是220VAC的应该用同相输入!是24VDC的应该用同一组电源供电!
06-02-20 20:35
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
IA222是一个220V AC的输入模块,16个输入点的信号必须是同相的,否则将烧毁模块;
06-02-21 09:50
3楼
编辑
引用
管理
deskiy
谢谢。。。