登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助:关于计算机与PLC的通信问题

点击:2241 回复:5

我使用的是S7-200的CPU226,为了实现计算机与PLC的通信以便下载程序,已将PC/PPI电缆的RS232和RS485通讯口分别与计算机和PLC连接,并将PLC接上电源,PLC运行模式选STOP;此时打开step7-Micro/WIN32编程软件,单击“Communication”图标,则弹出对话框显示“Specified access point not found”,不知是何原因?
06-02-20 10:54
查看你的COM口是否被其他程序所占用?检查 PG/PC interface中的设置是否正确
06-02-20 10:57
我的step7-Micro/WIN32编程软件里好象没有 “设置PG/PC接口”这一项,怎么办
06-02-20 14:53
问题是:点击”Communication”图标后,应该弹出一个通讯对话框,在对话框中双击PC/PPI电缆的图标,此时出现“设置PG/PC接口”的对话框;可是单击“Communication”图标后,弹出对话框显示“Specified access point not found”,不知是何原因?
06-02-20 15:41
这个问题应该是PC的COM口没有设置对造成的!你检查下PC的COM口是否被其他程序占用,再查下PLC的通讯端口的设置对不对!我也遇到过同类的问题!
06-02-20 20:26
一般来说是设置的原因;
06-02-21 09:51

工控新闻

更多新闻资讯