主题:三菱PLC的故障现在有点多了,不知大家用的怎样?
点击:1345 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
WHXR
三菱PLC的故障现在有点多了,不知大家用的怎样?
我一年用10来套FX2N系列,3,4套Q系列。感觉和几年前的质量要差些。以前我的输出是不要继电器隔离的,直接用PLC的继电器输出,现在继电器一般一年要坏3%,我也只好加隔离了。
06-02-14 12:01
1楼
编辑
引用
管理
lishenhe
深有同感
06-02-26 15:09
2楼
编辑
引用
管理
opt_wgp
不过做系统通常输出端口加中间继电器的,这样对PLC本身的使用寿命也有好处的.我单位的进口设备(日本)都有加中间继电器的.
06-02-26 19:59
3楼
编辑
引用
管理
44197000
我一直都是用继电器隔离的,并且我在输入输出都加了保险丝。。
06-02-27 09:50
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
现在的继电器是没有老型号的PLC内的继电器质量好,还是加中间继电器省心一些;