主题:在STEP7软件中如何设置1 HZ时钟存储器,那位大侠帮帮忙???
点击:2872 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
yushulinfeng
在STEP7软件中如何设置1 HZ时钟存储器,那位大侠帮帮忙???
06-02-09 17:13
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
Step7 v5.X设置方法:
硬件组态-〉CPU属性-〉Cycle/Clock Memory页面中
勾选Clock Memory选项
在MemoryByte后输入寄存器号,默认为0
然后M0.1就是1HZ时钟寄存器,如果寄存器号为10,那么M10.1就是1HZ时钟寄存器
06-02-09 18:27
2楼
编辑
引用
管理
liuguijuan
好用,为什么在线监视时间要比计时器编的程序要慢?
06-02-09 19:29
3楼
编辑
引用
管理
yushulinfeng
谢谢cvlsam 大侠
06-02-10 12:47