主题:谁能维修,调整MR-J2S-10A伺服系统啊?
点击:2144 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
又见飞刀
原来用的是MR-J2-10A 和HA-FF13G1 ,现在伺服放大器坏了,换了个MR-J2S-10A的,启动后电机被锁定,无脉冲输出,P0~P19参数都按原来的输入了,是不配套的原因还是其他的,有的说可以使用原来的电机,有的说要HC-KFS13的,现在都搞不清了,谁能帮个忙啊?上海能调试维修的请联系我!xuleiy@126.com
06-01-25 20:39
1楼
编辑
引用
管理
hzq-0516
用软件输出脉冲看看,如果行的话,要看看是不是别的问题了;如果不行的话,看看是不是有别的参数设置错误,或则接线问题。
06-02-28 16:59
2楼
编辑
引用
管理
x112700
还是配套问题
06-04-02 17:26
3楼
编辑
引用
管理
meiyouleya
那再看看P21、P41设置是不是一样呀
06-08-12 21:13
4楼
编辑
引用
管理
dxq02313
晕
06-10-03 16:30
5楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
难
06-10-04 20:07
6楼
编辑
引用
管理
x112700
应该是配套问题
06-10-10 17:06
7楼
编辑
引用
管理
sjz-523
参数不正确,下载MR-J2S-10A的说明书看看.www.mitsubishielectric-automation.cn