主题:我用GE 90系列PLC的8通道模拟电压输入模块,
点击:4974 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
bx_7777
我用GE 90系列PLC的8通道模拟电压输入模块,测电池组电压,采用浮空式接入,即负端不接在COM点上。1通道测电池组总电压,7通道测各个单电池电压(巡检方式),但单电池测量线未接触电池,7通道就有电压了,问电压会从1通道传到7通道吗
01-04-26 22:26
1楼
编辑
引用
管理
savage
是ALG222模块吗?按8通道来接是采用的差分方式进行接线的。请将你的接线草图传来。我帮你分析。但肯定的是内部没有互连的通路。
01-04-27 14:00
2楼
编辑
引用
管理
bx_7777
谢谢!如何传??
01-04-29 18:59
3楼
编辑
引用
管理
flydragon
把接线图给我看看,我来分析一下
01-04-29 20:12
4楼
编辑
引用
管理
bigmouth
她选用的模块,是不是可以差分,也可以单端的?
有可能是不知不觉中,成了单端模式
01-05-02 08:56
5楼
编辑
引用
管理
savage
我的传真号是0298317554,电话是0298572097,1302921289该模块只能采取一种接线方式,差动或单端。
01-05-06 19:18
6楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-05-07 12:20