主题:求救:PLC需要2个RS232通讯接口怎么办?
点击:1759 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
ronald1
公司设备的PLC的RS232已经和工控机的组太王连接了,现在还需要一个RS232接口,用来接DTU远程监控。问了许多人也没有办法(除非拔了工控机),有没有高人有办法?
PLC是Simens S7 200。
06-01-12 13:23
1楼
编辑
引用
管理
andy49
Cpu224 和 226 有两个接口
06-01-13 21:13
2楼
编辑
引用
管理
zhoubinazz
支持楼上的,并发自己经验插头可换成双头也可以
06-01-14 01:14