主题:有通过PLC的开关量控制SSR的导通来做恒温系统的吗
点击:3760 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
lydong18
有通过PLC的开关量控制SSR的导通来做恒温系统的吗,或者是通过PLC的模拟量控制可控硅的导通角(即电压调节器)来做恒温系统的吗,欢迎指教
06-01-10 20:43
1楼
编辑
引用
管理
smallthing
占个座听听
06-01-12 21:29
2楼
编辑
引用
管理
编程爱好者
俺也找个板凳坐着听听
06-01-12 22:19
3楼
编辑
引用
管理
shitguai
我席地而坐了哈
06-01-13 09:55
4楼
编辑
引用
管理
lydong18
大家都坐好了,就是没有教师来,如何是好呢?还是大家来讨论一下吧
其实我觉得如果使用第二种方案应该还是比较简单的,无非就是模拟量输出去控制SCR的导通角,关键是PID的参数调好就可以了.
关键是第一种方案我觉得难点是PID出来的数据该如何控制接触器的吸合.我有见过5个继电器分为5级来控制的,效果相当好,就是不知其控制方法
大家以为呢
06-01-13 15:11
5楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-01-17 14:49
6楼
编辑
引用
管理
xiaogezide
我用过通过PLC的开关量来控制可控硅模块,但是还需要把温控表的参数调整好。
06-01-17 18:53
7楼
编辑
引用
管理
beibei1017
老师怎么还没来啊
06-01-19 22:15
8楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
汗
都没有看见过
06-01-22 08:19
9楼
编辑
引用
管理
mole1979
可以用SSR也可以用继电器(电流大就用接触器),SSR可以接受的频率高。
温度控制一般是调节固定周期的占空比来控制。占空比则通过PLC的PID指令计算出来的参数求得。