主题:三台电机手动启动控制PLC设计讨论
点击:3717 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zhong-gong
三台设备,分别有一台电机,代号为M1、M2、M3,由三只接触器1KM1、2KM1、3KM1接通电源进行启动。用一只旋纽控制一只中间继电器KA1作工作状态选择,断开时可进行手动控制,揿SB2铵钮(各按钮代号分别为1SB2、2SB2、3SB2),接触器不能自锁而实现手动启动控制。采用PLC控制时,其最佳梯形图应该怎样编绘,请各位大侠进来讨论讨论。
原理图见2楼
最后修改:
2006-1-7 11:28:20
06-01-06 11:34
1楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
顶楼附图
[/quote]
最后修改:
2006-1-7 11:29:18
06-01-07 11:27
2楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
最后修改:
2006-1-13 11:42:26
06-01-13 11:28
3楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
最后修改:
2006-1-13 11:43:56
06-01-13 11:33
4楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
最后修改:
2006-1-13 11:41:38
06-01-13 11:35
5楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
再放入梯形图如8楼
最后修改:
2006-1-15 9:45:53
06-01-13 11:40
6楼
编辑
引用
管理
asd3971
接触器不能自锁而实现手动启动控制.
算是点动吧?sb1是什么?看不清楚
你用了步进指令
可是怎么进啊
最后修改:
2006-1-13 14:10:45
06-01-13 14:04
7楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
引用
asd3971
在 2006-1-13 14:04:00 发言
【内容省略】
多谢您的关注.
SB1系设备选择按钮,SB2系启/停按钮.
应是以下梯形图:
最后修改:
2006-1-13 16:50:31
06-01-13 16:46
8楼
编辑
引用
管理
asd3971
你把邮箱发给我,我给你一个例程,实在不行我给你点LG的资料
06-01-14 09:13
9楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
引用第7楼: 你用了步进指令, 可是怎么进啊 !
多谢第7楼的关注!
只要肯学习就会有收获,步进指令的信号不能切除,需作自锁才能实现步进.现改用开关切换指令,每台电机单独作启/停控制会比用步进指令简单些, 其它指令我暂时还不会,迟些喽.
梯形图如下:
[/quote]