主题:三菱Q系列PLC
点击:3040 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
gordon
有一套由Q02HCPU组成的PLC控制的设备,上有数字量又有模拟量,现在所有数字量输入输出都正常,唯有模拟量没有输出,不知何故?望高手指点,谢谢!
模拟量输出模块为Q62DA;原图标示0~10V,电压型
模拟量输入模块为Q64AD。
最后修改:
2003-4-22 18:26:27
03-04-20 15:30
1楼
编辑
引用
管理
2066825
有内部的程序吗?
03-04-22 18:44
2楼
编辑
引用
管理
gordon
有内部程序(梯形图)
现在的故障为CPU上的故障灯在闪烁,RUN灯灭,所有的输出都没有。
哪位老大有用于传送程式的USB接口的驱动?我有GX Developer 6.0苦于没有232传输线和USB的驱动,没法把故障代码读出来或联机分析。
03-04-22 22:36
3楼
编辑
引用
管理
2066825
你把所有输入和输出模块都拔掉,剩下电源和CPU模块,看故障还有吗?然后在逐一试验。
03-04-23 12:35
4楼
编辑
引用
管理
gordon
上次也有类似故障,后来日本的技术人员换了CPU模块就好了,问题是为何有重复故障发生?哪位老大有USB接口的驱动或是232(QC30R2)传输线的连线图?谢谢!
gordon@es-midtec.com
03-04-23 21:14