主题:问个问题?平时我 用PLC都是开关量!没有接触过模拟量!请老师傅指点下!

点击:2904 回复:7

平时我 用PLC都是开关量!没有接触过模拟量!
我知道模拟量通过 各种传感器输入到PLC的模拟量模块!可是我就是不知道模拟量进入PLC后数据存在哪里?怎么调用啊?
请各位师傅指点下!
05-12-27 12:05
什么plc ?
各个不一样的!
05-12-27 14:42
每种PLC的模拟量使用方法都不一样;
05-12-27 19:55
就三菱的和西门子的。因为我没有用过它,就不知道该怎么办了!
05-12-28 12:55
有人知道吗?
06-01-01 08:55
有人知道吗?
06-01-03 11:35
S7-200只有在连接了模拟量模块后,AIWx才会有效。AIW0-AIWx的地址分配决定于模块连接于CPU的位置,模拟量模块上的端口从左向右依次排列对应。你只要在一定时间,用MOVW指令将AIWx上的数据转入某个VW寄存器,就完成了一次数据采集。VW寄存器中的数据可以供其它程序使用,直到下一次执行MOVW指令采集新的数据,将VW中的数据覆盖更新。
06-01-04 12:28
前面的数据被覆盖,那我可以用几个VW寄存器吗?这样不是不会被覆盖了吗?是不是?
06-01-07 11:10