正文
主题:为什么在FXGPWIN.EXE中不能使用STL、RET指令?
点击:1805 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
yeahar
各位,我使用FXGPWIN.EXE编程,但发现好象不能顺利使用步进顺控指令, 不知是怎么回事?希望各位高手指教指教,谢谢。
05-12-17 18:22
1楼
编辑
引用
管理
yeahar
补充说明一下,用手编程器输入,程序能正常运行,但就是不能使用FXGPWIN3.0输入,梯形图编好后,在转换时总是提示:"梯形图错误",但检查后却无错,不知是什么原因.
05-12-17 19:13
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-12-17 19:59
3楼
编辑
引用
管理
yeahar
谢谢老大,果然是这个原因,是RET语句的位置不对,现在搞定了.