主题:求教一个西门子s7 200编程的问题!

点击:2639 回复:13

主程序:
LD     SM0.1
CALL   SBR_0
子程序SBR_0:
LD     SM0.1
=      Q0.7
下载到plc后,打开到监控状态,然后运行程序,结果监控看Q0.7只置位一瞬间,但plc输出点Q0.7的指示灯一直亮着。
请问这是怎么回事?
但如果直接是主程序里
LD     SM0.1
=      Q0.7
输出点指示灯显示瞬间亮一下。
谢谢,新手上路,多指教!
05-12-16 20:57
注意一下sbro调用
05-12-16 23:42
能给我具体讲一讲吗?
谢谢!
05-12-28 00:11
你想要实现什么?
05-12-28 08:18
下载到plc后,打开到监控状态,然后运行程序,结果监控看Q0.7只置位一瞬间,但plc输出点Q0.7的指示灯一直亮着。
请问这是怎么回事?
就是前面说的,是PLC的问题吗?
05-12-28 22:32
看看操作有没有错,再看Q0.7有无强置,三看运行周期。
05-12-29 10:30
liping-701,操作,Q0.7无强置应该都没问题。您说的运行周期是怎么回事呢,谢谢!
05-12-30 23:33
哈哈 当输出q点在没有操作的时候总是保持,在子程序中只操作一次,而在主程序中一直操作操作的结果为sm0.1=0 则q=0 咯!
伙计你最基本的程序运行方式还没有掌握 ,需要好些学习,!
05-12-31 11:00
第2次扫描时没有调用子程序
05-12-31 11:02
SM0.1只在第一个扫描周期中为1。你的程序中,第一次扫描调用子程序0,并在子程序中利用SM0.1将Q0.7置位后返回;而以后的扫描周期中不会再有任何指令被执行-因为SM0.1=0-于是Q0.7的状态被保留下来,因此Q0.7总是点亮。
05-12-31 15:06