主题:问题!!!谁帮我解决一下
点击:1379 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
dadan5551331
我用的是FX2N-128MR-001,编好程序调试的时候我想把一个语句中的几个开入点同时强制为1,但是我发现强制的是脉冲式,我想让强制命令保持应该怎么办???
十分感谢帮忙的朋友!!!!
05-12-15 17:16
1楼
编辑
引用
管理
dadan5551331
有没有哪位朋友可以帮我一下呀
05-12-16 13:02
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输入点只能从外部给信号,不能强制输入;
05-12-16 16:45
3楼
编辑
引用
管理
a0028885
强制有几种方式,强制ON,强制OFF,强制ON/OFF,如果离线模拟是可以同时强制ON的,在线未试过