主题:[求助] 请教:怎样计算AD模块转换后的数字量
点击:3920 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
30700425
假如有个5V的电压经过一电压传感器(假设型号为:WBV412S6-400V/5V-0.2)后,再到AD模块(假设型号为:EM231模拟量输入模块)转换后,传送到PLC(型号为:西门子S7-200)中
。
这个5V的电压在PLC中被转换成的数字量是多少
? (QQ:30700425 E-mail:ylh2000150·sina.com) 谢谢各位提供帮助的朋友!
05-12-13 18:58
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EM231可以设定量程0~5V及0~10V;
设为0~5V,对应的为32000;
设为0~10V,对应的为16000;
05-12-13 19:39
2楼
编辑
引用
管理
30700425
这个值是固定的?如果我的输入值由5V变成2V也是32000?
05-12-14 18:45
3楼
编辑
引用
管理
blackc
不是的
5v变成2v的时候你就要做相应的计算了
(32000/5)x你输入的电压
05-12-15 08:58