主题:请教三菱高手FX32MT通讯问题
点击:987 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
sfbscyl
1.我厂的三菱PLC型号都是比较老的FX2-32MT了,我现在想做通讯,需要FX-ADP通讯模块,但是这种模块现在好像停产了,可以用FX2N-ADP代替吗?
2.如果不行的话,可以将FX2-32MT直接换成FX2N-32MT吗,将FX-4AD换成FX2N-4AD
,另外人机界面FX-30DU-ES可以不用更换,PLC程序可以不用修改了是吗?
最后修改:
2005-12-8 23:18:54
05-12-08 23:11
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N-ADP与FX-4AP接口不一样,需要一个转换接口;