登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:[求助]系统干扰问题

点击:1416 回复:6

我是搞机械设备控制的,新近设计了一套系统,由PLC、触摸界面、4台变频器构成,变频器启动、停止、速度调整,应用RS485与PLC通讯完成,均由界面操作。其中PLC装在车体上,变频器在控制柜里。运行后有严重干扰,变频器速度变化不同步,有的滞后很多,甚至有时设备不能同时停止。
系统电源使用3相4线,中性点接地电网,将设备外壳与中性线连接运行状态有明显火花。接地后干扰有明显减轻,但不能解决,再者我们的销售企业有一些电源端加装了漏电保护器,如此接地后,会保护动作。
 请各位同人帮助,谢谢!
05-12-07 09:52
楼上象没有说清楚哦,
你是不是搞同步控制?
05-12-07 10:09
不是同步控制,而是在需要的时候对设备的运行速度进行在线调整,而且4台变频器的速比不能变,以保证产品质量。
05-12-07 10:19
请帮助
05-12-07 12:44
请帮助
05-12-07 22:10
你说得不清楚将机重复接地弱电接地要放开,用屏蔽线。
05-12-07 22:40
屏蔽接地要单独接  和中性线分开
05-12-07 22:59

工控新闻

更多新闻资讯